andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 16:32
我是一個西門子PLC的初學者,一些基本的程序還可以,但現在遇到一個問題就是,我們選用的的S7-200CN的CPU226,因需要和profilebus協議的網絡通訊相連接,不知道應該怎么編寫程序,應該注意些什么?望高手給提供寶貴的指導意見。

比如我想把Q0.0的輸出狀態,傳送到上位機,應該怎么才能先到V存儲器,再送到上位機,能給個程序是最好了

還有數據傳送的字節數和偏移量是根據什么來確定的?

PS:我們僅僅用了24個輸入和15個輸出,因此沒有其他的擴展模塊,僅用一個EM277
[ 此帖被gaoziyuan在2009-03-21 10:31重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 17:23
問題你是和誰通訊?和PC上的CP5611?因為EM277僅能做DP從站,而如果你不是HMI或者PC的話,由誰來做主站呢?

Regards