我現(xiàn)在的公司好大,搞流水線(xiàn)生產(chǎn)的。有幾十人一條線(xiàn)開(kāi)工。我是新來(lái)的,去搞機(jī)臺(tái)漏電維修的時(shí)候,開(kāi)始查到是電路零線(xiàn)碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產(chǎn)線(xiàn)停電停工,領(lǐng)導(dǎo)罵人,我去看本機(jī)臺(tái)斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機(jī)臺(tái)漏電開(kāi)關(guān)的性能。他有跳,就是說(shuō)開(kāi)關(guān)沒(méi)有問(wèn)題。機(jī)臺(tái)修好后才知,哦總閘也是裝漏電開(kāi)關(guān),當(dāng)然跳啦,看到開(kāi)關(guān)參數(shù)了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動(dòng)作時(shí)間是0.1秒,本機(jī)臺(tái)漏電開(kāi)關(guān)漏電值30毫安,漏電動(dòng)作時(shí)間0.1秒,F(xiàn)在的問(wèn)題1:如果改動(dòng)總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機(jī)臺(tái)漏電開(kāi)關(guān)的漏電值再小點(diǎn),本機(jī)臺(tái)漏電動(dòng)作時(shí)間再小余總閘漏電動(dòng)作時(shí)間,就解決了問(wèn)題還有雙重保護(hù)了。不知各位哥們有沒(méi)有用過(guò)這些漏電開(kāi)關(guān)的產(chǎn)品呢。望幫幫我這個(gè)不幸的人吧。