如何通過PLC來切換觸摸屏的頁面?屏是威綸的,PLC是LG  MASTER  K120S的,我想知道怎么通過EB500的軟件,工具欄,“元件”—“PLC控制”來切換報警畫面?“PLC控制”的對話框里的 讀取地址  要怎么填寫?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 14:08
圖片:
這樣就行了。完成后,只要在PLC里對D10進行賦值,就能讓屏切換到相應的畫面。比如說讓D10=15,觸摸屏就會切換到15號窗口了。