wwjlyn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wwjlyn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-17 15:11
CPU型號:CPU315
如何將儀表中的數據讀出來!儀表是托利多帶DP口的儀表!我只要將表中的重量值讀到PLC中!
程序怎么寫啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 9544(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 16:20
首先,你要在Step7安裝該儀表的GSD設備文件,并組態DP通訊網絡。

然后,在程序中去調用SFC14,SFC15進行DP數據的讀寫操作。

以上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(siwenzai) 支持原創,加分獎勵
  • 下載積分:+10(bhqt) 贊成!我試過跟三菱變頻、 ..