zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-13 15:43
最近要做一套步進電機驅動的定位系統:
用到PLSY  脈沖輸出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的時候沒有反映  這是為什么呢、
我的理解   以每秒20個脈沖   輸出給Y000   計數3000后停止   對嗎
幻想----------設計的靈魂
anycash
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看anycash的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 13:51
你難道沒有手冊嗎?