用三菱PLC通過光電碼盤和高速計數器測電機轉速怎樣編程??因為是初學者,不知如何編程,那位高手幫幫忙???謝謝
請聯系我:fruitchxg@yahoo.com.cn
       QQ:174486276
  不勝感激。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-13 09:54
SPD指令就可以用來測速的
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-16 14:08
LD M8000
SPD X0 K100 D100
END
上面的程序指的是在 100ms時間內,對X0的通斷進行高速計數,計數結果保存在D100,詳細可以看編程手冊的指令說明。
手冊下載可以到這里http://melville4.com/bbs/read-gktid-172.html