wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-11 11:38
我用三凌二NPLC與2AD和變頻器連接,用觸模屏操作各功能,運行時屏上設定30H,變頻器也顯示30HZ,運行正常,可運行一段時間電機轉速下降,變頻器顯示10HZ左右而屏上還是顯示30HZ,電機發熱歷害,請問各高手是怎么會事。
周云峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 9021 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-14
最后登錄: 2024-10-08
查看周云峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 16:57
檢查變頻器用面板設定看是否變化