hbpygr
王樂樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 191 點
下載積分: 643 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-07-23
查看hbpygr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-08 18:11
能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決

我單位的煤氣總管快切閥用PLC控制24v電磁閥,得電閥開壓縮空氣導通失電閥關壓縮空氣關閉?删褪窃跊]有人關閉、并且現場24v正常、新換的電磁閥、排除干擾、PLC輸出正常時快切閥自動關閉了,到現場觀看電磁閥24v(有24v指示燈)等亮著說明控制沒問題,再有24v的情況下快切閥確實關閉了,機械部分只是在打開時有輕微犯卡,關閉時3秒就關了。關于快切閥的原理:有一個小氣缸和大氣缸,兩個動作時同時開或關的,大氣缸內部還有大彈簧打開時靠氣壓把彈簧壓緊,主要是關閉時氣缸排氣同時靠彈簧的反作用了加快關閥時間。汽缸有輕微漏氣,不是太大!
    我把24v繼電器也換了,所有接線都沒有問題,電磁閥也換了新的,到快切閥的控制(帶屏蔽)電纜也換了,并且PLC柜內單端接地。并從上位機上監控輸出曲線,輸出沒看出問題,可是能換得都換了,能想到的都想了可是問題還沒解決,請大家指點迷津吧!
xianghuixu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xianghuixu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-10 10:00
我原來遇到過這樣的問題,雖然不是雙汽缸的,單汽缸的也一樣,在你更換了電磁閥的情況下實驗電磁閥換氣是不是正常,如果正常的換氣,那么我推斷是汽缸內部漏氣,也就是活塞部分漏氣了,隔一段時間汽缸兩側的氣壓平衡了,閥門就在彈簧的作用下關閉了,可以換活塞密封墊,如果汽缸內部有硬劃傷,哪只能換汽缸了