樓主  發表于: 2007-07-17 14:22
我前幾天采用FX2N的Y0、Y2(方向)輸出控制一臺伺服電機等角度正反轉,
但在反轉方向總是會少轉一點,確保正反轉條件一致情況下,監測D8140數據數據正確,不知
到為什么?曾使用過1PG控制伺服無此情況。特請教,謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-07-17 15:43
一,程序問題盡量到綜合討論區討論,我已經轉移過來

二,少轉多少? 是不是D8140上看沒有少轉,但在機械上看少轉了?有沒有考慮到正反轉時慣性導致的誤差?