qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 175 點
下載積分: 596 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2012-06-17
查看qq991975878的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-21 23:32
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-16 03:32
如果只是定位控制肯定不成問題的,就用3U的吧.
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。