樓主  發表于: 2009-02-21 20:01

今天用了一個新版的315,6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.66版本的,STEP7 V5.3 SP3,但是組態完了通訊時候報錯,用兩臺S7315-2DP分做主站和從站,結果兩臺全挺了,報錯是CPU版本不對,兩臺單站運行的時候都正常,通訊沒有用SFC156,16,直接讀的,小弟請教各位大蝦了
xianghuixu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xianghuixu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-23 23:08
嘿嘿,多謝關心,原來是從站的程序沒有下載下去,現在分開下載,通訊沒問題了,程序也運行正常了