mao358784442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mao358784442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 23:49
  我是初學者,有一個問題總也沒有搞明白,希望專家們給我解釋一下,我用的是fp2。

   假設在輸入端接一個“開始鍵”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0顯示有,此時x0端是正24伏。

  假設在輸入端接一個“傳感器”三端分別接正24伏,0伏,信號線接XO。傳感器感應有后,正24伏與信號線XO構成回路,xo顯示有,此時x0端相當于0伏。

  我的問題是,這個x0信號無論是給24伏還是給0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?
knight7879
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看knight7879的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-21 12:57
一般COM端接0v,當com端接了0V后按鈕端應接+24v,這樣就在輸入回路形成了回路。反之如果COM端接了24v。則按鈕的另一端要接0v,這都是為了使直流回路的輸入端能形成回路的原因。plc的輸入回路是一個帶電阻的直流回路,在電阻兩端并聯了兩個發光二極管,這兩個二極管是正反各一個,所以不管輸入回路的電源怎么接都可在輸入端形成回路而將兩個發光二極管中的一個點亮,這個發光的二極管的光都可將光敏三極管觸發而形成輸入。這就是plc輸入回路的原理。但在電源的接法確定后對于帶有三極管輸入的傳感器要有NPN,PNP兩種型號可選擇不可選錯。后面著一點請參考有關資料。