mao358784442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mao358784442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 23:49
  我是初學者,有一個問題總也沒有搞明白,希望專家們給我解釋一下,我用的是fp2。

   假設在輸入端接一個“開始鍵”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0顯示有,此時x0端是正24伏。

  假設在輸入端接一個“傳感器”三端分別接正24伏,0伏,信號線接XO。傳感器感應有后,正24伏與信號線XO構成回路,xo顯示有,此時x0端相當于0伏。

  我的問題是,這個x0信號無論是給24伏還是給0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 11:34
+24V接COM,傳感器輸出接X0???