樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 09:25
引用
引用第29樓lf-2007于2009-02-19 23:27發表的  :
1.排除接線錯誤2.檢查電源接地,做好用筆記本,別用臺式機。
我們單位以前就燒過數控系統通訊口。


          首先,盡可能排除接線錯誤的隱患!

     其次,臨時應急或接線錯誤無法排除時,可以采用筆記本(電池供電)通信。