樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 08:35
像這樣的問題,可以判斷樓主的電控柜設計配置和單位現場的接線并不怎么很規范,

1:柜內的電源供電并沒有用隔離變壓器,
2:現場的接地效果并不好或是用了公共地線,沒有單獨的接地。
3:?jiǎn)挝滑F(xiàn)場的干擾很大,或者是零線地線混合的,沒有按照工業規范去施工。
4:現場還有別的設備的24V電源接地和這臺設備的接地通過接地形成回路了。有的是+接地,有的是—接地。沒有統一規范。