佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
lf-2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 246 點
下載積分: 589 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2024-11-02
查看lf-2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 23:27
1.排除接線錯誤2.檢查電源接地,做好用筆記本,別用臺式機。
我們單位以前就燒過數控系統通訊口。