水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

有三種工作狀態:
    (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

    (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

控制要求:

    系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 07:04
我想應該是這樣的:當在過濾狀態時M0.0,此時若有差壓,并且有20秒的保持(這個網絡是沒問題的,不要再用程序保持,否則一有差壓信號就動作那就很受干擾了),就會進入反洗M0.1階段。但此時的C0是不可能到達60的,在反洗結束后網絡3和網絡7就會運行,這就是搶觸點的問題。不知各位以為然否?