樓主  發表于: 2009-02-16 23:11
我想將可以變化DM100的內容,用移位指令分別用DM1000--DM1100記錄最近10次的變化內容,用了WSFT都不行,請問如何寫程序,我用的是CPM2AH,假如用1800觸發DM1000--DM1100,求助
  
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 21:05
LD P_First_Cycle
MOV(21) &1000 DM0
LD 1.00
DIFU(13) 1.01
LD 1.01
MOV(21) &1000 DM0
LD P_On
CMP(20) DM0 &1003
LD P_GT
MOV(21) &1000 DM0
試過可以的。