一個PLC程序中含有2個步進指令

假如第一個步進指令有十步,第二個步進指令有五步。

現在在第一個步進指令里
在第3步中放入了一個置位指令,但沒有復位指令
那么在第3步以外,這個置位指令所置位的線圈一直是被置位的嗎?

在第二個步進指令程序里對上述的置位指令進行復位可以嗎?
yinch
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yinch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-16 10:01
可以,YES