樓主  發表于: 2009-02-04 11:36
   請教大家直流測速發電機的正負極接到直流伺服器接反會是什么結果??是旋轉方向反還是速度有誤差??  在線等很急
hy5277
永往直前
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 239 點
下載積分: 6318 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2024-05-16
查看hy5277的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-04 12:29
相當于負反饋接成正反饋,會出現飛車,危險!