樓主  發表于: 2009-01-31 13:27
三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
xidde
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-05 10:28
一.  變頻器和直流固態間距啦遠
二.  24V開關電源輸出端加直流濾波器后,輸出到PLC.固態