樓主  發表于: 2009-01-31 13:27
三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 14:06
“用繼電器點又容易壞”是個什么情況?一般的24V電磁閥直接用PLC輸出都可以了,況且加個中間繼電器了