樓主  發表于: 2009-01-18 11:26
PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 11:39
是,樓主應該把故障情況在詳細的說一下,便于確診~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-21 16:52
200的連接一般還沒有如此之困難~~
你的PC/PPI線纜到底是什么樣子的?如果有撥碼開關那么撥至相應的波特率,就不會有問題了~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-25 20:06
這個線纜的撥碼開關應該在它的側面

另外,在通訊設置里不要選擇“多臺主站設備”

另外,波特率不能設置到187.5這么高,應該跟PLC一致,如果不知道其波特率,就用【搜索所有波特率】讓它自己尋找;如果其波特率就是187.5,那么,換USB線吧!