75KW直流電動機離控制柜10M請問用多大的電線?
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 19:26
要看電壓是多少
引用
引用第1樓yangqhgkrjy于2009-01-09 13:38發表的  :
10米距離,要看使用是否長時間和短時間的情況而定,一般用70mm2的就足夠了。