qin1987112
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qin1987112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-04 22:59
     各位前輩,技術資深人才,小弟在次討教:  沖壓自動生產線上,素材的搬送全采用ROBOT 真空吸著搬送,在第一臺ROBOT上需使用要兩枚檢知,檢測素材的厚度,以防止投入兩片.最近我發現兩枚檢知的控制器經常會出現厚度數據與實際素材厚度偏大  偏小  經常出現誤報警.  我懷疑是兩枚檢知器探頭的傳輸線屏蔽層損壞.以前研究過次設備的前輩能否說說其工作原理, 傳輸回來的數據是靠反饋的電流大小轉換成數字信號的么,我覺得探頭與近接檢知器相似.     知識互動,不勝感激.
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-05 18:45
多數是感應頭的問題,其次是信號放大器的問題,有條件的話最好是成套換掉,檢測厚度的一般都是超聲波感應頭,而超聲波感應頭的使用壽命是特別短的,好點的名牌產品標稱使用壽命也就是10000小時(有的只有5000小時)左右