michaelyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 248 點
下載積分: 655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-30 12:24
USB轉RS232的連接電纜在PLC中怎么設置才能和PLC通信?誰用抓圖的形式幫我解答一下,以前沒用過USB的,只是現在老板要用,而且是韓語的,搞不明白。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-30 14:25
因為目前所有的USB轉換器都是轉換一個虛擬的串口,因此在系統的設備管理器中的端口選項內找到虛擬出來的串口編號,比如Ztek常用的虛擬串口編號為COM8



而因為是虛擬的串口,因此在編程軟件中也應該選擇RS232傳輸,并將端口設置為前一步找到的虛擬串口編號比如這里設定為COM8




因為USB轉串口線的穩定性欠佳,因此不能保證總是能正常使用,推薦使用原廠的USB編程電纜或者使用PCMCIA轉串口卡。

當然,如果非常貴的轉換線還是比較穩定的,如MOXA~~

以上