請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
taoxueyun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看taoxueyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-01 17:18
樓主說的現象我也遇到過一次,不定時的出現過流現象,修了好長時間,結果是變頻器到電機這段電纜故障(漏電),建議換一根電纜試試。