azfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-07-19
查看azfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 22:40
我做了個計時器,為什么T0的值不能保存在寄存器D500里面呢
附件里是我寫的程序。請大家指點,要怎么修改呢
附件: 計時器.rar (10 K) 下載次數:46
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 09:30
這個問題比較簡單,首先要弄清M8000的功能,因為M8000是一開始運行時接通的接點,因為這一點才造成一通電就把T0的當前值0送到D500當中,所以無論之后你按X1是無法把T0的當前值輸送到D500當中的,所以把M8000改成M8013的1秒脈沖就行了,如果想更快更新要改成M8012或M8011。