a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 21:29
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的啊!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾。∥野丫單一放開還是一樣的。¢_關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況!為嗎??
kingso
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2020-03-08
查看kingso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-22 17:17
你的傳感器是幾根信號線的,如果是兩根的,那么應該把棕色的接X口,藍色接COM;如果是三線的,那么應該是棕色接24V(假設工作電壓是24V),藍色接COM,黑色接X口。你說的情況應該是信號線沒有接好,只是把電源接上去了而已,所以就是指示燈一直亮著而不會有通斷。查一下信號線吧我建議!不知道這樣對你有沒有幫助。