樓主  發表于: 2008-12-19 21:29
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示啊!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的。〉_關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾!我把線單一放開還是一樣的。¢_關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況啊!為嗎啊??
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 16:07
這很簡單啊,將X2拆下,看X2的燈還亮不亮,如亮,則X2已壞,如不亮,則找一根電線,將電線的一端接在COM上,另一端和X2接觸,看X2的燈是否亮,如亮則正常,如不亮則已壞,然后松開,看X2的燈是否熄滅,如熄滅,則說明X2是好的,應檢查外部線路,如不熄滅,則說明X2已壞。
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283