有個工程,由水泵向3KM遠的水池抽水,水池裝有水位傳感器4-20mA,采用三菱PLC及其模擬量模塊加變頻器來做,恒水位控制,不知傳感器信號會否由于線路太長而衰減,影響系統控制?請高手指點指點!謝謝!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 14:28
我贊成使用中間繼電器,用三極管可不可以放大一些呢????