大家認為PLC與變頻器通迅的最佳方案是怎么的,
RS485的方式
是用Ascall的 還是用RTU的
個人覺得rtu 的編程方面要復雜一點,不過寫好后,監控起來更為直觀

而ascall的編程簡單,可是出了問題過后,很難發現問題 的所在,也許是太簡單了,檢查程序時會一下帶過

我剛做了個2N和臺達的通迅的,RTU的一點問題沒有
可ascall的在讀的時候就是看不出哪里有問題
校驗碼什么的算來算去,還是不行啊,哈哈,看來還是我水平不到家啊


同意2樓觀點!~!~!!~!~





站長說的好啊,cclink的總線是要兩頭要加模塊啊,
跟回什么485ADP一樣,成本肯定是要上去了,
誰都想著是能花小錢辦大事,
要是大家都有錢,什么辦法都行啊,
用AD模塊進,用DA模塊,出都沒問題的,就是咱們的銀子!~!~!~!~!

今天 跟大家討論個新問題 ,這485通迅又有了個新的問題 ,

用RTU的方式與變頻器通迅,一切正常,不過當加了個2AD的模塊后就不能正常通迅了,
經過多次試驗,讀AD模塊的指令要跟與變頻器通迅的指令一樣,要一個一個的來,不能同時進行
我用FX2N連兩臺臺達VFD-M 再回一個2AD 最快的通迅方式是
0.1S-----1號變頻器
0.1S-----2號變頻器
0.1S-----2AD模塊
這樣總的就有0.3S的延時了!~!~!~!~!!~




剛打了電話給mitsubishi 的上?偣,技術部,
我問是不是FROM/TO的指令不能與RS指令同時使用,會有沖突?????!~~!~
那位仁兄經過3小時又27分35秒的思考后,給我的最終答復是,指令沒有沖突,并詢問我的PLC來源,
后認為是因?yàn)槲业模校蹋檬牵霖浺鸬模馈!~!~?img src="images/post/smile/default/22.gif" />
最后給本人的忠告是,"請買正版行貨"。!





站長,你那的是什么貨啊,有這問題沒??????




剛看了這么多位弟兄的留言,感 情大家的感覺都是差不多啊,
向大家匯報下啊
昨天剛搞了一個PLC連12臺變頻的
不過是一個牌子的_____都是臺達的,
感覺是現在這些廠家啊,技術封鎖得太嚴了,自家 的東西連起來簡單得不得了,而且還快,
比我用三菱的連臺達的快多了,感覺就是一個爽字啊
在此我倡議下啊,要是所有的工控的都能互通該多好啊

首先一個好處就是軟件就少很多啊,
(媽的,現在我機子的,各個牌子的軟件一大堆,有時分都分不清了,要是都能通用該多好啊!~!~!~~!!~
弟兄們,同意的就頂一個~!!~!~!~
謝了,

快過年了,在下我先在這祝所有的弟兄們,還有站長大人,
在新的一年里,工作順利,財源廣進!~!~!~!~~!
[ 此帖被slslj47在2009-01-18 15:29重新編輯 ]
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-08 16:08
PLC與變頻器通訊,485始終是最經濟方便的一種方案,但它的最大問題是速度太慢,如果要進行多臺電機同步控制,很難做到,理論上可帶255臺實際上最好6臺以下。如果多了這時就要考慮使用總線了,但如果僅是運行控制不要求同步,或對參數讀數等響應要求不高,那485始終是最經濟方便的一種方案,