a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-25 16:27
    低壓供電系統分為四重制式,即TT,TN-C,TN-S,TN-S-C
    TT制式:只有三相電源。
    TN-C制式:三相四線制,沒有接地線。
    TN-S制式:三相五線制,變壓器端零線與地線一起接地,用戶端地線要重復接地。
    TN-S-C制式:三相五線制,變壓器端零線與地線一起接地,用戶端零線與地線再并聯不接地。
    目前我國基本上是使用TN-C供電系統。
    [ 此帖被chenpingyg在2008-12-25 16:42重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(wsir123)
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-25 16:40
    再補充一下,不同的供電系統使用的接地和接零是不一樣的,有工作接零和保護接地之分,單相負載使用工作接零,比如說家庭照明,
    三相負載一般使用保護接地,比如電動機。
    還有可不接零和不可接零完全是兩個概念。安裝的時候要注意,
    不同的供電系統使用的漏電保護器也不一樣,有的漏電保護器是四進四出,有的是三進三出。
    TT制只能使用三進三出的漏電保護器
    自己的事情自己做.