TN-C系統
該系統中保護線與中性線合并為PEN線,具有簡單、經濟的優點。當發生接地短路故障時,故障電流大,可使電流保護裝置動作,切斷電源。
該系統對于單相負荷及三相不平衡負荷的線路,PEN線總有電流流過,其產生的壓降,將會呈現在電氣設備的金屬外殼上,對敏感性電子設備不利。此外,PEN線上微弱的電流在危險的環境中可能引起爆炸。所以有爆炸危險環境不能使用TN-C系統.
TN-S
該系統中保護線和中性線分開,系統造價略貴。除具有TN-C系統的優點外,由于正常時PE線不通過負荷電流,故與PE線相連的電氣設備金屬外殼在正常運行時不帶電,所以適用于數據處理和精密電子儀器設備的供電,也可用于爆炸危險環境中。在民用建筑內部、家用電器等都有單獨接地觸點的插頭。采用TN-S供電既方便又安全。
IT系統
IT系統的電源不接地或通過阻抗接地,電氣設備外露可導電部分可直接接地或通過保護線接到電源的接地體上,這也是保護接地。
由于該系統出現第一次故障時故障電流小,電氣設備金屬外殼不會產生危險性的接觸電壓,因此可以不切斷電源,使電氣設備繼續運行,并可通過報警裝置及檢查消除故障。
TN--C一S系統
該系統PEN線自A點起分開為保護線(PE)和中性線(N)。分開以后N線應對地絕緣。為防止PE線與N線混淆,應分別給PE線和PEN線涂上黃綠相間的色標,N線涂以淺藍色色標。此外,自分開后,PE線不能再與N線再合并。
TN-C-S系統是一個廣泛采用的配電系統,無論在工礦企業還是在民用建筑中,其線路結構簡單,又能保證一定安全水平。