a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-03 09:07
我在一臺機子修改程序時 發現一奇怪事:導通PLC輸出點的條件都斷開了 該輸出點還保持輸出,沒有雙線圈和SET指令!
結果每次我還要用RESET復位一下才可以??為什么呢,有人碰到過嗎??我是接入一個開關X  按下就斷開Y...其他幾個輸出點都斷開正常 有幾個就有問題~~~~~
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-03 21:17
頂6樓的意見,這種現象遇到過很多次,不管是國產還是進口正品,遇到這樣的情況,如果下載一個空白的程式,并重新上電后,一般不會再出現,這往往是在反復修改程式的過程中才會出現這種現象的
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-14 20:58
回10樓
     頂6樓的意見,這種現象遇到過很多次,不管是國產還是進口正品,遇到這樣的情況,如果下載一個空白的程式,并重新上電后,一般不會再出現,這往往是在反復修改程式的過程中才會出現這種現象的
一直要貼一直忘..

這個程序修改了 N多次了  跳轉沒用 但是用了5個循環指令 我曾經懷疑過就是  我新加了X42點的急停開關 我是這樣寫的  把X42點的常閉串連進了輸出線圈...可能又斷開了該循環的條件..
會不會發生這個現象呢~~我取掉X42點回原程序又好了~~~因為X42的常閉常開點加的很多有10多個吧~~我不知道是不是這個原因

*******************************************************
        這樣的現象有些PLC中是可以通過試驗重現的:如部分三菱,安川等,試驗方法如下: