我在一臺機子修改程序時 發現一奇怪事:導通PLC輸出點的條件都斷開了 該輸出點還保持輸出,沒有雙線圈和SET指令!
結果每次我還要用RESET復位一下才可以??為什么呢,有人碰到過嗎??我是接入一個開關X  按下就斷開Y...其他幾個輸出點都斷開正常 有幾個就有問題~~~~~
pilihuowu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 247 點
下載積分: 298 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-01-05
最后登錄: 2022-03-05
查看pilihuowu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 17:00
你可能用了MOV 或者 跳轉指令了 你在好好查查程序就好了