樓主  發表于: 2007-06-26 11:39
前不久,朋友做一個parker驅動器的工程,pro-face觸屏用擴展SIO與12個驅動器采用485通信,結果只是相近四個上電能通信上,其余八個通信不上,折騰了半天,在終端加個120歐電阻就ok了,原因是以前做8個沒加電阻就沒問題,在此,給廣大遇此問題的工控朋友一點參考吧
保持每天一點小進步足矣。。。
谷向榮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 679 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-04-26
最后登錄: 2024-12-12
查看谷向榮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-12 08:23
沒有終端電阻就通訊不上