大家說說急停按鈕是控制PLC的電源好呢還是串聯到程序中直接斷開程序好呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-13 14:10
        應該是加在程序里或者加在主控制回路上比較好,如有些設備在緊急狀態下還要回歸原位(安全考慮)切斷PLC電源將無法實現該功能了.