三菱Q系列PLC通訊模塊QJ71C24N有兩個通訊通道,通道1為RS-232,通道2為RS422/485,利用電腦的232通訊口可以和此模塊通道1的RS-232聯接,在電腦中使用PLC的編程軟件GX Developer通過模塊上的232口,而不是CPU模塊上的232口對Q系列PLC進行編程、監控、調試等操作。
在使用此通道進行通訊前要此通道進行設置,設置通過編程軟件中PLC參數設置項中的I/O分配項的開關設置對通道進行設置,設置內容如下:
對開關1設置b0~b7
傳送設置項目
設置內容
操作設置
獨立
數據位
8
奇偶校驗位
有
偶/奇校驗
奇
停止位
1
和數校驗碼
有
RUN期間寫
允許
設置修改
允許
B8~b15此處波特率設為和軟件GX Developer中的一致
對開關2的設置,與軟件GX Developer聯接時,通訊協議中設置為“00”
開關3、4未用到可以不進行設置。
通過以上設置后,再正確聯接兩個通訊口之間的連線,就可以正常通訊上。
參考這里:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=fumz78&id=27798