目前使用 三菱 Q-type CPU

PC與PLC連線方式:

  1. CPU的 USB & RS-232 介面

  2. 使用 Ethernet Module (QJ71E71-100)

  3. 使用 MELSECNET-H Network Module

另外使用 " CC-Link Module"  or " Serial Communication Module (QJ71C24N)"

可以與PLC連線麼?

若有 , 方便告知麼 ?

感激不盡.....




daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-01 13:26
三菱Q系列PLC通訊模塊QJ71C24N有兩個通訊通道,通道1為RS-232,通道2為RS422/485,利用電腦的232通訊口可以和此模塊通道1的RS-232聯接,在電腦中使用PLC的編程軟件GX Developer通過模塊上的232口,而不是CPU模塊上的232口對Q系列PLC進行編程、監控、調試等操作。

在使用此通道進行通訊前要此通道進行設置,設置通過編程軟件中PLC參數設置項中的I/O分配項的開關設置對通道進行設置,設置內容如下:

對開關1設置b0~b7

傳送設置項目
設置內容

操作設置
獨立

數據位
8

奇偶校驗位


偶/奇校驗


停止位
1

和數校驗碼


RUN期間寫
允許

設置修改
允許


B8~b15此處波特率設為和軟件GX Developer中的一致

對開關2的設置,與軟件GX Developer聯接時,通訊協議中設置為“00”

開關3、4未用到可以不進行設置。

通過以上設置后,再正確聯接兩個通訊口之間的連線,就可以正常通訊上。



參考這里:http://blog.gkong.com/more.asp?name=fumz78&id=27798