在OMRON PLC中,在數字前加#表示16進制,在數字前加&表示10進制,如果什么都沒有表示什么呢?
謝謝了!小弟新手!
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2024-09-13
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-26 08:18
請教了!
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2024-09-13
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-26 08:48
比如: TST 300 10 OUT 10.0
是什么意思呢?
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2024-09-13
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-26 09:34
謝謝!我的PLC是CP1H,那就應該是輸出的300通道中的第10位了,是吧?