樓主  發表于: 2008-11-18 21:22
請各位前輩, 參照一下附檔

我把座標系統 改成 ABS , 也有裝上電池

但是PLC Reset  之後 , QD75M Axis 1 都會檢知有異常  "1201"

是我的設定有誤麼 ??

還是有設定的標準流程 , 是我設定錯誤 , 煩請 前輩指導...
附件: QD75M....doc (28 K) 下載次數:37
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-19 11:22
是不是該重新OPR?