PLC的內部計數器有時在上電時或由“停止”轉為“運行”時會計一個數,也不是每次都會這樣,性能好一點的PLC會這樣嗎?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 21:15
1S的PLC,在線監控時看得到。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-22 12:51
問題找到了,因1S的所有狀態繼電器是保持型的。我忘寫初始復位程序,剛上電時產生了一個脈沖,多謝上面師傅的指點!