樓主  發表于: 2008-11-18 15:44
請問 臺達PLCEH系列的高速記數不行怎么辦 X0 X1有輸入單不記數我的程序是M1000啟動 DCNT C251 100000 是不是還要什么指令啊 謝謝大家
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-01
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 20:47
引用
引用第1樓lw-0595于2008-11-18 16:22發表的  :
先確定PLC輸入端子上X2上有沒有接線,X2是計數器C251的指定清除端子。如果X2一直O(jiān)N,C251無法計數
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-01
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-18 20:48
引用
引用第1樓lw-0595于2008-11-18 16:22發表的  :
先確定PLC輸入端子上X2上有沒有接線,X2是計數器C251的指定清除端子。如果X2一直O(jiān)N,C251無法計數