lymblj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lymblj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 09:35
問一個關于編碼器的問題



絕對值編碼器,在旋轉時發出脈沖, PLC通過計數器計量脈沖的個數,如果一會正轉一會反轉,計數器如何計量脈沖啊?
有沒有三菱或西門子的例子共享一下?謝謝
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-21 13:53
你問的應該是增量型編碼器吧
可以把A相接到X0,B相接到X1,這樣就可以增減計數了
X0對應C235,X1對應C236,對其進行需要的編程就行了

可以參照FX編程手冊第二章高速計數部分。

如果是絕對型的編碼器主要是記位置,沒有計脈沖個數