zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 00:03
按2倍根號下電機額定功率(單位KW)加上4計算。就是啟動時間。75KW大概21秒的時長吧,在現場調試可適當調整。
[ 此帖被zczc777在2008-11-19 21:39重新編輯 ]
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62766 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-10-31
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-18 17:23
30秒
yjdxl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 606 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2012-05-25
查看yjdxl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-20 15:43
可以用電流表測試后進行整定。
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-04 22:50
可用轉速表看多長時間到達額定轉速就可
xiang626
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiang626的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-27 00:52
公式是死得,人是活得。首先要明白為什么要星三角啟動。
1星三角啟動一般都用在較大功率的電機上和較重負載的啟動。目的是為了減小電機在啟動時,對電網電壓產生較大的波動(電動機全壓啟動的電流約為額定值的4~7倍),從而可能影響到其它用電設備的正常工作。
2星形接法啟動時,電動機的每相繞組由全壓啟動時所加的380V電壓變?20V,在同樣的交流阻抗下,由于電壓的明顯降低,啟動電流自然大大下降.。