樓主  發表于: 2008-11-13 14:07
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC1中語句
圖片:
要實現閥B開1分鐘后,閥A才關閉,有關圖片如上所示

在FC1中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關

在FC2中有SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7

                    SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0          

在OB1中有CALL FC1

                    CALL FC2

本意想,條件滿足后SET M101.0 后延時1分鐘后RET M100.7即M101.0常開點閉合1分鐘后,M100.7常開點斷開。

但是執行時M101.0常開點一閉合,M100.7常開點就斷開了。而在FC2中計時器還在走,T40開點根本沒有閉合,

RESET M100.7沒有執行到。為什么在FC1中的M100.7常開點就斷開了
          
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 17:55
不會吧?
這個程序應該可以滿足
引用
SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7
,即M101.0和M100.7同時ON一分鐘,再到達M101.0為ON,M100.7為OFF的狀態;
但在
引用
   SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0  
時,是保持M101.0為ON的同時,M100.7為OFF,一分鐘之后兩狀態互換,變為M100.7為ON,M101.0為OFF。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-17 09:27
引用
引用第5樓foxplc于2008-11-16 09:35發表的  :
確實不滿足控制要求,有屏幕錄像可證


我是說可以滿足
引用
SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7

的要求

而不能滿足后面那條的要求;

屏幕錄像沒有看清楚  有點亂~~