最近我看到一條指令:DDRVI  K5000 K300 Y000 Y001
輸出端子Y000接到伺服好象CN1的PP端,Y001接到PN端,但我知道的是PP是正轉的脈沖串,而PN是反轉的脈沖串。但奇怪的是而上面那條指令Y000是脈沖輸出端,Y001是方向輸出端。我就納悶了,這是怎樣的理解啊???我都搞糊涂了,請大家賜教,不勝感激~~~~~~~~~~~。。!
xiaoshouma
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoshouma的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-09 09:35
我想補充的是~~是MR-E-100A伺服~~~~~~~~~~~~~
xiaoshouma
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoshouma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-09 14:44
不好意思,是我搞錯了。見笑了啊,的卻是NP!