樓主  發表于: 2007-06-13 10:22
一臺FX2N-80MR的PLC因內部某一點輸出觸點燒毀.造成輸出點常閉.而無法正常工作.請求設備廠來人.時間2天.人民幣2000元.還要包吃包住包路費!{太黑了吧.自己會編程該多好!!!!} 無耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段鋸條.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-無感電烙鐵1把.{防止靜電感應燒毀芯片}
        3-正確找出壞輸出觸點的線圈腳.用刻刀將腳部處刻斷.{線圈有2個腳.應找出電壓輸入的腳.此腳與一芯片輸出腳相連.}
        4-正確找出一個空著不用的輸出觸點并找出對應的線圈腳.與第3步一樣將其刻斷.{此觸點的負載工作電壓應與原觸點的工作電壓相同.}
        5-找一根細電線.取好長短.兩頭上好錫.將{3}刻斷的芯片輸出端與{4}刻斷的線圈腳處相連.焊的時間要短.
        6-裝好PLC.
        7-原壞輸出接線接到{4}的觸點上.
就這樣不用花錢不會編程修好PLC.總計花時2小時!!!!!!!!!!!!!
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-26 11:01
呵呵,,是好招不過經常壞的話,電路設定是不符合要求了,PLC的輸出繼電器的使用壽命是有一定次數的,額定電流以后可以用一百萬次,
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-25 07:26
改換PLC上的輸出小繼電器是我常錯的工作,以前有陶瓷行業做,有一個進窯輸入輸出平臺,那個輸出點的動作那真的是有點快,平均半年就要壞兩只,然而這樣的平臺一共有四個,,所以平均下來半年以后就把備用的輸出點也給報銷完了,沒有辦法,市面上買了一些小繼電器回來,十元一只,跟原來的一樣的型號,裝回去還是蠻好用的,,,!!!我們廠有個C60P的歐姆龍的PLC,上面的小繼電器是插上去的,更換的時候甚是方便,,對了焊接對我來說還是沒有難度的,誰讓偶以前是干電子行業的呢!焊錫槍一吸,小繼電器就拔出來了.嘿嘿.........然后同樣的方法往線路板上一插,四只腳一焊,,,搞定!!!!