fuaili
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 212 點
下載積分: 707 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-05-28
最后登錄: 2024-07-12
查看fuaili的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-13 10:22
一臺FX2N-80MR的PLC因內部某一點輸出觸點燒毀.造成輸出點常閉.而無法正常工作.請求設備廠來人.時間2天.人民幣2000元.還要包吃包住包路費!{太黑了吧.自己會編程該多好!!!!} 無耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段鋸條.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-無感電烙鐵1把.{防止靜電感應燒毀芯片}
        3-正確找出壞輸出觸點的線圈腳.用刻刀將腳部處刻斷.{線圈有2個腳.應找出電壓輸入的腳.此腳與一芯片輸出腳相連.}
        4-正確找出一個空著不用的輸出觸點并找出對應的線圈腳.與第3步一樣將其刻斷.{此觸點的負載工作電壓應與原觸點的工作電壓相同.}
        5-找一根細電線.取好長短.兩頭上好錫.將{3}刻斷的芯片輸出端與{4}刻斷的線圈腳處相連.焊的時間要短.
        6-裝好PLC.
        7-原壞輸出接線接到{4}的觸點上.
就這樣不用花錢不會編程修好PLC.總計花時2小時!!!!!!!!!!!!!
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-15 08:45
引用
引用第21樓wsir123于2007-07-02 15:26發表的  :
我公司FX2N的PLC幾百臺,T 的多一點,R的少一點,經常有壞的,不過,我買有備用,壞了,用烙鐵和吸錫器幾分鐘就搞定了。

同時,要注意,需轉接的點一定不能省,否則,你就經常換,只當老板給你掏錢,練拆裝技術啦。

   

某個觸點經常壞,那只能說明與該觸點連接的線路有問題(或者說不匹配),應當改進這部分不合理的電路才是最好的解決辦法。否則經常壞,雖然可以修好,但畢竟會影響生產工作的。