plc中的定時器比如T1,設定值是500秒,當信號接通時(假設X5),t1開始計時,當計時到150秒時,X5斷開,要保留這150秒的值,當x5重新接通時,計時從150秒開始計,當x5再次斷開時,仍要保留這計時器,請問怎么編程
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-01 19:15
到目前為止,還沒有看到過有哪個品牌的PLC不支持掉電保持的定時器。